油气管道保护工高级(新版)

521、当绝缘接头/法兰所处位置存在交流干扰时,可采用具有导通交流电流能力的电容、极化电池、去偶隔直装置等类型的防电涌保护器。
522、采用填充材料可提高带状阳极的使用性能。
523、确定KSW-D型恒电位仪出现设备故障后,应先判 断是外围系统故障还是计算机部分故障。
524、PS-1型恒电位仪机上装有假负载,可保证仪器具有良好的抗干扰能力。
525、存在保护死角的管段,虽然电法保护的各项指标都达到了相关标准的要求,但仍然会出现管道腐蚀穿孔现象。
526、检查片埋设后要加强管理,避免遭受破坏,并按月测试电位。
527、填充料利于阳极产生的气体的逸出,可减少阳极接地电阻。
528、除去失重检查片表面疏松的腐蚀产物和沉积物,除去编号和安装孔的覆盖层,注意不能损伤检查片基材。
529、零位接阴线是恒电位仪检测和监控参比电极相对保护体通电点电位用的,它的含义是将仪器的零电位建立在保护体上。
530、恒电位仪外围系统故障是指阴极保护系统故障。
531、开恒电位仪工作机和备用机,故障现象相同,一般为工作机故障。
532、恒电位仪控制台应具有与SCADA系统协同工作,将恒电位仪输出电压、输出电流、管地电位等参数进行远传的功能。
533、立式阳极地床全年接地电阻变化不大,且当尺寸相同时比水平式阳极地床的接地电阻小。
534、失重检查片试验周期一般不大于1年
535、要消灭管道保护死角,应注重提高管道防腐层的施工质量。
536、必须使用标准缓冲溶液标定酸度计,才能测试土壤的pH值。
537、采用深埋式阳极地床的缺点是电流分布不均匀。
538、KSW-D计算机管理恒电位仪,分计算机管理和恒电位仪两部分,计算机与恒电位仪间的关系是互相依赖,密不可分,必须同时开或同时关。
539、贵金属氧化物阳极可用作强制电流阴极保护系统中的辅助阳极。
540、失重检查片的材质应与埋地管道用钢管材质相同。
下一部分