2025年安全员业务竞赛练兵题库(通用)

1461、依据《中国石化吊装作业安全管理规定》,吊装完工验收后,许可证应统一保存,保存期限为1年。
1462、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,临时用电指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。
1463、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,在具有火灾爆炸危险场所内的临时用电,应办理临时用电作业许可证。
1464、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,检修、施工使用10kV及以上临时电源,临时用电单位应编制临时用电方案,向配送电单位电气主管部门提出申请,按照电气设备及运行有关制度办理。
1465、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,安装、维修、接拆临时用电电源和线路的电气作业人员应持有效电工作业证。
1466、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,原则上由配送电单位人员作为开票人,专业负责人审批签发。
1467、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,配送电单位负责其管辖范围内临时用电作业方案的审批,负责配送电设施的运行管理,对临时用电设施进行监督检查。
1468、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,配送电单位负责临时用电方案编制和风险防控措施的落实。
1469、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和作业内容,严禁随意增加用电负荷或擅自向其他单位转供电。
1470、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,临时用电的电气设备周围不得存放易燃易爆物、污染源和腐蚀介质,否则应采取防护处置措施,其防护等级应与环境条件相适应。
1471、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,临时用电的漏电保护器每月应进行漏电保护试验,严禁试验不正常情况下使用。
1472、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,由临时用电单位接通临时电源。
1473、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线,宜采用相应电压等级的绝缘电缆。
1474、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,临时用电架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2米,穿越机动车道不低于5米。
1475、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,对需埋地敷设的电缆线路应设走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.5米,穿越道路时应加设防护套管。
1476、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,在开关上接、拆临时用电线路时,其下级开关应断电并上锁挂牌;接、拆线路作业时,应有监护人在场。
1477、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,灯电压不应超过36V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不应超过12V。
1478、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,在临时用电有效期内,如遇施工过程中停工、人员离开时,临时用电单位应从供电端向受电端逐次切断临时用电开关。重新施工时,对线路、设备检查确认后方可送电。
1479、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,临时用电单位应对临时用电设备和线路进行检查,每天不少于2次,并建立检查记录。
1480、依据《中国石化临时用电作业安全管理规定》,作业完工后,临时用电单位应及时通知配送电单位停电,并由配送电单位拆除临时用电线路。