1961、冬天油机不能正常启动可能有哪几方面原因
A、燃油不足
B、燃油流动不畅
C、燃油管中有积水
D、电瓶没电
查看答案
1962、以下室外一体化机柜的描述错误的是
A、具有隔热、密闭、防火等性能
B、混凝土平板基础强度等级不应低于C15
C、机房地面承重>10KN/m2
D、排水坡度小于等于5%
查看答案
1963、事故发生后,有关单位和人员应迅速采取有效措施
A、组织抢救
B、防止事故扩大
C、减少人员伤亡
D、财产损失
查看答案
1964、蓄电池严重外观缺陷包括( )
A、壳体开裂
B、严重变形
C、严重漏液
D、严重积灰
查看答案
1965、阀控式密封铅酸蓄电池常用安装方式主要分( )
A、直埋式
B、挂墙式
C、卧式
D、立式(架式)
查看答案
1966、冬季发电机不转或转速过慢
A、电瓶电量不足
B、机油粘度过高
C、燃油不足
D、机油不足
查看答案
1967、断路器不工作
A、过载
B、短路
C、燃油不足
D、机油不足
查看答案
1968、维日常管理动作规范- - 问题库管理
A、问题收集
B、问题分类
C、问题跟踪解决
D、整改期限
查看答案
1969、模块无输出电流的原因是
A、模块内部高温导致保护
B、模块均流性能出现飘移
C、电池正在放电过程中
D、模块显示板损坏
查看答案
1970、监控单元出现误告警是
A、告警设置不当
B、采集连线或通信线接触不良
C、监控单元主板或芯片损坏
D、采集(取样)板件损坏
查看答案
1971、危害通信电源的雷击,大部分是
A、直击雷
B、雷电侵入波
C、球雷
D、感应雷
查看答案
1972、一线代维人员主要职责是
A、实施故障处理、日常巡检、应急发电、上站随工、重点保障等
B、负责维护资料收集、业主维系、隐患上报等
C、负责场租电费数据收集、票据递送
D、实物资产现场管理
查看答案
1973、蓄电池维护包括
A、容量测试
B、核对性放电测试
C、地埋箱通气管检查及清理
D、外观、环境、主要性能的检查测试
查看答案
1974、代维工作日常需要重点关注
A、FSU离线率
B、告警处理及时率
C、发电及时率
D、断电退服率
查看答案
1975、可以使用( )对空调系统进行密封性检查。
A、氧气
B、氮气
C、氦气
D、氢气
查看答案
1976、对蓄电池应经常做物理性检查项目包括( )。
A、极柱、连接条是否清洁有否损伤、变形或腐蚀现象
B、连处有无松动
C、电池极柱处有否爬酸、漏液安全阀周围是否有酸雾酸液逸出
D、电池壳体有无损伤、渗漏和变形
查看答案
1977、蓄电池在安装后应做哪些检查:( )
A、逐个检查导电连接螺栓是否拧紧
B、电池正负极连接是否符合系统图的要求
C、检查电池的总电压是否正常
D、记录相关开关电源参数
查看答案
1978、蓄电池组各单位之间的连接必须坚固,在日常维护工作中,可用( )方式检查其连接坚固效果。
A、测量电流
B、在充放电过程中测量连接点温度
C、在充放电过程中测量连接点的压降
D、用力矩工具检测
查看答案
1979、出现电压低报警,应进行哪些检查?
A、测量机组输出电压的实际值
B、确认显示仪表没有偏差
C、如电压实际偏低,则可按步骤详细检查及重新调整AVR
D、确认机组转速/频率正常
查看答案
1980、出现高水温故障报警/停机应进行哪些检查?
A、检查机组是否过载
B、检查散热器是否堵塞
C、检查风扇皮带的松紧度
D、待机组完全冷却后,检查冷却水的水位是否足够
查看答案
下一部分