1981、离线站点处理,检查无线模块工作状态( )
1982、检查发电机组是否有( )现象。
1983、FSU主机硬件设备工作环境要求:工作温度-10°至50°,相对湿度0%-95%,海拔高度≤3000米
1984、FSU监控传感器分为智能和非智能。
1985、各种动环设备要接地(-48V电池架可不接),且连接紧固,无锈蚀,可以复接
1986、FSU数据传输以有线为主要传输方式
1987、智能门禁系统必须远程开门。
1988、平台一体化是指四个维护主体使用统一的支撑系统平台(运维监控系统)开展日常生产与维护管理,通过“一体化” 平台,实现全员、全过程、全方位、全量数据的系统管理。
1989、FSU运行质量指标提取方法:运营分析->告警报表->告警情况统计表。
1990、温度超范围平均时长指标提取方法:网络监控->告警管理->历史告警查询->温度告警。
1991、如果监控主机采用多串口方式采集多个设备的数据,则设备串口的接口方式要与多串口卡上的串口相同,若不相同要使用接口转换器。
1992、异步串行通信时,数据帧的顺序为起始位、数据位、校验位、停止位。
1993、FSU的取电位置为开关电源二次下电。
1994、烟雾、水浸、红外传感器安装完毕后,为确保告警正常,需要配置相应DIN口的告 警条件,其中红外传感器的告警条件是断开,烟雾和水浸的告警条件是闭合。( )
1995、水浸探头必须安装在不易被发现的地方。
1996、温湿度传感器应固定在靠近主设备和电源设备背后的墙面上,并尽量靠近热源,距地面高度1.6m-2.0m。
1997、水浸探头必须安装在窗台下的地面、空调出水管下或空调室内机柜内地面,以及易受到水浸危险的其他地方,并选择在地势较低处安装。
1998、机柜站中,空调设备应覆盖站址是指FSU已覆盖站址。
1999、拉远站的蓄电池设备应覆盖站址是指FSU已覆盖站址。
2000、设备录入总量指在运维监控系统录入且能关联上“交维”状态FSU的设备数量。