动环监控维护-题库
2001、设备不准确处理步骤中,如果通信线缆连接正常,需要连接FSU后台,检查协议配置是否与现场设备一致。
2002、在FSU安装调试过程中,对于新建站点在交维测试报告中如果只有交流停电告警不通过,也是可以交维的
2003、现场施工时不知道开关电源如何接线,首先应该让其查看《铁塔智能设备接入指导》文档,若文档内没有该型号的,再想办法联系到开关电源厂家确认接线,并要到协议文档,联系不上开关电源厂家也可联系铁塔公司或FSU厂家帮忙确认
2004、温湿度传感器是能够直接将温度和湿度两个基本的物理信号直接转化为无线信号,并将检测数据传送给FSU以达到对现场温湿度进行监控的效果
2005、室外型FSU一般安装在电源柜内。取电位置均为开关电源一次下电处
2006、摄像头安装规范中:接入FSU的网口,取电接入FSU的24V接口
2007、若要查看一个FSU设备的告警性能实时性能等信息,或需要对FSU设备进行远程控制及调整,只须勾选该FSU设备的记录并点击对应按钮即可
2008、基站频繁注册的原因主要有现场信号飘浮天气原因FSU编码重复造成网络高峰期等
2009、安装直流电压变送器时接入FSU的AI接口
2010、FSU主机硬件设备应满足下列工作环境要求:工作温度:-10℃~+50℃ 相对湿度: 0%~95%( )海拔高度:≤5000M
2011、FSU上查看智能设备通信失败时,可以通过笔记本电脑接到智能设备串口进行调测,检查协议是否正确
2012、运维监控系统中,运维监控系统FSU入网调测一共8步
2014、FSU主机硬件取电位置为开关电源二次下电处。
2015、FSU通过连接各种电源、空调等智能或非智能设备以及各种环境量的采集器,完成对监控对象的数据采集。
2016、FSU主机硬件安装时,电源线缆和信号线缆应从相同路由入柜,各信号线缆剥线长度一致,线缆与设备连接应紧固。
2017、FSU面向直接的设备数据采集处理的监控层次,可以包含采样、数据处理、数据中继等功能。
2018、如果被监控设备的串口采用RS485工作方式,接入到FSU正确的接法是接入FSU的A,B口