441、BE001 安全放散阀可按照结构和原理分为不同种类。
442、BE002安全放散阀是属于自动阀类,是压力容器和工艺体系上的重要保护设备。
443、BE003内置式放散阀一般同楼栋调压箱一起应用。
444、BE004薄膜式低压放散阀达到起跳压力时,则可以克服放散阀薄膜另一侧的弹簧力,打开阀口进行放散。
445、BE005薄膜式低压放散阀起跳后,可通过降低调压器的出口压力可以测试回坐压力。
446、BEO06 逆时针调节安全放散阀调节螺栓,放散压力降低。
447、BE007放散阀阀瓣关闭,开启高度为零,介质停止流出这时阀门进口处的压力称为回坐压力。
448、BE008 低压安全放散阀的回坐压力与管道的运行压力有关。
449、BE009 通过流量计检测放散口是否有流量来确定是否渗漏。
450、BEO10 测试放散阀的放散压力不需要关闭站外出站阀门。
451、BEO11 安全放散阀在调试时,管道内天然气不会向大气排放。
452、BE012电磁切断阀一旦关闭后,不随通电(或断电)状态而变化,依旧保持关闭位置。
453、BFO02 U 形管压力计只能测低压下的正压力,不能测负压。
454、BFO03 U 形管压力计与管道端相接液面上升,敞开端液面下降,表明管道内是负压。
455、BFO04 U 形管压力计读数时视线应与液面平齐,读数应以液面弯月面顶部切线为准。
456、BF008 8速度式流量计是以直接测量管道内流体压力作为流量测量的依据。
457、BFO09只有持证人员方可出具差压式流量计校准证书和校准报告。
458、BFO10测量气体流量时,最好把差压式流量计装在高于节流装置处,如定要装在低处时,在导压管最低处要装置沉降器,以便排出冷凝液及污物。
459、BFO11 涡轮流量计主要用于封闭管道中测量低黏度气体的体积流量和总量。
460、BFO12 涡轮流量计的瞬时流量是指瞬间通过的气量。