661、BC013 抢修现场施工区域内宜采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。
662、BC011 在警戒区内燃气浓度未降至安全范围时,可以使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。
663、BC012 抢修维修点在道路上时,应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置警示标志或派人进行交通疏导。
664、BCO08 绝缘法兰安装前,应对绝缘法兰进行绝缘试验检查,其绝缘电阻不应小于1МΩ。
665、BC005牺牲阳极保护的组成为;填料包、阳极体、连接电缆、测试桩等。
666、BCo06外加电流阴极保护中辅助阳极的作用是通过介质(如土壤、水)与管道之间形成电回路,通过在阳极表面发生电化学反应,不断向阴极结构提供电子,从而使阴极极化到保护电位。
667、BB035涡轮流量计一般要求水平安装,也可垂直安装,但燃气必须自下而上流过流量计,安装方向与仪表上流向标识一致。
668、BB036罗茨流量计安装完毕,先检查管道、阀门、仪表等连接部位有无渗漏现象,确认各处密封后,再拧下罗茨流量计上的加油螺塞,加入润滑油油位不能超过指示窗上刻线,拧紧螺塞。
669、BA034 乙烷辨识仪主要用于检测可燃气体。
670、BB042 当调压器出口为低压时,启动压力应使与低压管道直接相连的燃气用具处于安全工作压力以内。
671、BB041对高压或次压设备进行拆装维护保养时,宜采用空气进行置换。
673、 BB021如果几个安全放散阀共用一个进口管道时,进口管道的流通截面积不小于安全放散阀的进口截面积之和。
674、BB019 切断阀的信号管最好与调压器信号管较远位置取压,能避免切断提前或滞后。
675、BB014 调压柜支墩应在坚固的地基上施工,无原状土作后背墙时,应采取措施保证支墩在受力作业下不至破坏管道焊口。
676、BB015 当商业用户调压装置进口压力不大于0.4MPa,或工业用户(包括锅炉)调压装置进口压力不大于0.8MPa时,可设置在用气建筑物专用单层毗连建筑物内。
677、BA021 空压机启动时,进气阀位于关闭状态,使压缩机在低负载下启动,减轻了电动机启动时的负载。
678、BA019 使用带压开孔、封堵设备作业前应对施工用管材、管件、密封材料等做复核检查。
679、BA014 液压开孔是以液压站为动力源,通过液压传动,驱动开孔机的液压马达,完成开孔作业。
680、BA013 路面钻孔机是专门为城市地下燃气管道检漏而设计制造的打压设备。