加载中...
运营事业部2025年9月安规考核
22、 电力安规中,明确要求工作班成员必须履行的安全责任包括 ()。
23、 根据电力安规中写明的,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成以下手续,工作 班方可开始工作 ()。
24、 根据电力安规中写明的,工作监护制度内容包括 ()。
26、 检修工作结束以前,若需有计划的将设备试加工作电压,应按下列条件进行 ()。
31、低 电 压是指:用于配电的交流系统中 (1000) V 及其以下的电压等级,或直流 (1500) V (±750v) 及其以下的电压等级。
32、倒闸操作前先核对系统方式,设备倒闸操作前须先核对设备的 (名称)、(编号) 和位置,操作中发生疑问,应立即 (停止操作) 并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。
33、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉电力安全工作规程,并经 (考试) 合格,经 (设备运行管理单位) 认可,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位 应告知现场电气设备接线情况、(危险点) 和安全注意事项。
34、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作 (带电体)。
35、装设接地线应先接 (接地端), 后接 (导体端), 接地线应接触良好,连接应可靠。 拆接地线的顺序与此 (相反)。装、拆接地线均应使用绝缘棒和 (绝缘手套)。
36、停电拉闸操作应按照:先 (断路器), 后 (隔离开关), 再 (接地刀闸) 的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
37、任何人发现有违反电力安全工作规程的情况,应 (立即制止), 经纠正后才能恢复作业。
38、电气设备停电后 (包括事故停电), 在未拉开 (隔离开关) 和做好安全措施前,不得 触及设备或进入遮拦,以防突然来电。
39、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备 (接地) 并三相短路。电缆及电容器接地 前应逐相充分放电。
40、工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况直流系统接地或断路器 (开关) 跳闸等时,不论与本身工作是否有关,应 (停止) 工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。