221、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验高压、后验低压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。( )
222、在同杆架设情况下,工作人员可穿越带电的10kV绝缘线路对上层线路进行验电。( )
223、各工作班工作地段各端和工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户)都应接地。( )
224、配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一组工作接地线。( )
225、禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,如需变更,应由工作负责人征得工作许可人同意,并在工作票上注明变更情况。( )
226、禁止用其他导线作接地线或短路线。( )
227、装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。( )
228、在110kV同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线时,应采取措施防止接地线摆动,并与带电线路保持1m的安全距离。( )
229、为了防止在同杆架设多回线路中误登有电线路,工作前应发给作业人员有电线路的识别标记。( )
230、在同杆架设多回线路杆塔上进行工作时,不准进入带电侧的横担,但可将随身携带的工器具暂时放在该侧横担上。( )
231、临近高压线路用绝缘绳索传递大件金属物品时,杆塔或地面上作业人员应等金属物品完全平稳后再接触。( )
232、可以携带少量器材登杆或在杆塔上移位。( )
233、杆上作业安全带和后备保护绳应分别挂在杆塔不同部位的牢固构件上。( )
234、上下传递物件时,较小的工具可以直接向下抛掷。( )
235、在居民区和交通道路附近立、撤杆时,应具备相应的交通组织方案,如有专人看守,可不设警告标志。( )
236、用吊车撤杆时,应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。( )
237、杆塔上有人时,可临时调整拉线。( )
238、高处作业时,工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。( )
239、当临时高处行走区域不能装设防护栏杆时,应设置1050mm高的安全水平扶绳,且每隔3m应设一个固定支撑点。( )
240、在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。( )