LNG操作工初级(青岛2022版)

1521、在压力差的作用下,海水从全自动反冲洗过滤器被清洗的滤网外侧流向内侧,进行反冲洗,聚积在滤网内侧的污染物被冲掉并通过排污口排出过滤器。
1522、反冲洗过滤器安装时必须确保进出水方向安装正确,一般水流从高位法兰流入,从低位法兰流出。
1523、柴油消防泵配置直流20V启动电动机及20V充电发电机,其启动和运行不可与市电脱离。
1524、同时配备有电动消防泵与柴油消防泵的消防系统,一般柴油消防泵通常作为备用设施,在自动状态下接到消防信号且电动消防泵故障时或电源断电的情况下才自动启动。
1525、柴油消防泵以柴油机为动力,通过专业厂家生产的高弹性联轴器或膜片式联轴器与水泵直接联接,由分体式控制屏及可编程控制器或柴油机控制系统实现柴油机泵组的自动控制。
1526、离心泵启泵时,如果泵壳内和吸入管路没有充满液体,因为空气的密度比液体小的多,在叶轮旋转时,产生的离心力不足以在泵内造成足够的真空来抽吸液体。
1527、离心泵启动前无需灌泵。
1528、离心泵切换时先停止运行泵,再启动备用泵。
1529、消防稳压泵在消防水罐液位低报警的情况下被限制启动。
1530、稳压泵的设计流量不应大于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
1531、稳压泵的自动启停一般根据稳压泵后“压力开关”或“压力变送器”的压力设定值来控制。
1532、储水罐设有液位计,高低液位报警,并与入口控制阀门联锁,高液位时关闭入口阀门,低液位开启入口阀门。
1533、LNG接收站水罐内的水利用水位高差产生的自压进入水泵入口。
1534、LNG接收站消防水罐和生产水罐相互独立,生产给水储水罐不可兼做低压消防水储罐为厂前区各建筑物提供消防用水。
1535、液氮贮存罐增压压力控制阀的压力点取自液氮贮存罐底部。
1536、液氮贮存罐由一个碳钢真空外壳和置于其中的不锈钢内罐构成,用来长期保持真空度的绝热层在工厂做持久性密封,以确保达到良好的真空度。
1537、一般每台液氮贮存罐配有附属防爆片装置,以进一步防止升压过剩,此防爆片在安全阀发生故障和压力超过防爆片承受压力时会完全爆裂使内罐压力被释放。
1538、空浴式气化器是利用空气热辐射加热换热管中的低温液态气体,使其完全蒸发成气态气体的一种高效节能换热设备。
1539、空浴式气化器翅片管具有一中心管,管外为径向翅片,液体在管内流动,依靠翅片吸收外界环境热量传递到管内液体以实现液体吸热气化。
1540、空浴式气化器的导热管是将散热片和管材挤压成型,其横截面一般为圆形翅片。