加载中...
油气管道保护工中级(新版)
622、强制电流阴极保护系统中,所有连接导线宜采用电缆直接埋地,也可采用架空线方式。
623、铝热焊的焊接模具为坩埚,可耐3000℃高温。
624、发电机组在运输过程中必须水平放置,否则会造成燃油从油箱溢出可能被点燃或机油流入气缸中导致起动困难。
625、独立太阳能电源系统停止的顺序是:(1)断开所有负载电源开关;(2)逐一断开整流器输出开关;(3)将子阵按顺序逐一断开;(4)断开蓄电池所有熔芯。
627、如果管道两端都有阴保站,应该通过电位测试确定该段管道断电电位最正和最负的地方,然后通过调整恒电位仪使管道全部通电电位都在阴极保护准则范围内。
628、每年一次的管道自然电位测量工作,应在全线阴极保护停运12h后进行。
629、恒电位仪控制台应与SCADA系统独立工作,防止其互相干扰。
630、蓄电池的充电分两个阶段进行,两个阶段的充电电流不同,当充电至单只电池的端电压升至2.4V时改用第二阶段充电电流。
631、铝热焊的焊接模具为坩埚,可耐2000℃高温。
632、钢铁阳极耐蚀性较差,消耗率高,需经常更换和维修。
633、热电发生器一旦点火启动,就具有较稳定的功率。
635、阴极保护系统电源的基本要求是:可靠性高;维护保养简便;寿命长;对环境适应性强;输出电流、电压可调;应具过载、防雷、故障保护。
636、埋地型长效硫酸铜电极四周填包料的厚度为5~10cm。
637、金属表面生成的保护膜或腐蚀产物,均会阻滞腐蚀原电池的阳极过程,引起电阻极化。
638、当土壤中含有硫酸盐还原菌且硫酸根离子含量大于3%时,管道阴极保护的最小保护电位应为-0.95V。
639、由氧的浓度不同而形成的腐蚀电池称为氧浓差原电池。
640、不耐腐蚀的阳极材料由于其排流量较大,故不需经常更换。