LNG操作工中级(青岛2022版)

1221、消除电磁流量计的正交干扰的方法之一是:合理布置电极引线,使电极引线所形成的平面保持与磁力线平行,避免磁力线穿过此闭合回路,并设有机械调整装置。
1222、电磁流量计的转换器功能是将微弱的感应电势直接转换成统一标准信号输出。
1223、漩涡式流量计的特点之一是,在测量时管道内装有可动部件,故此使用寿命长,压力损失小,精确度高(±0.5~1.0%),量程比宽(1:100)。
1224、涡街流量计的漩涡频率f信号的检测方法很多,有热学法检测、有差压法检测。
1225、漩涡式流量计是利用流体振动原理来进行流量测量的,广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
1226、质量流量计测量方法可以分为两大类,一是间接式测量,二是直接式测量。
1227、直管式质量流量计的特点是,测量管能自然排空,不易起振,为此需将测量管的管壁减薄,或用高频起振,但这样做会缩短测量管使用寿命。
1228、科氏力质量流量计传感器的敏感元件是测量管,测量管的形状只采用弯管式,弯管式测量管的形状,多为U形管,也有P形管、Ω形管等。
1229、双法兰液位变送器与一般差压变送器相比,它可以直接测量具有腐蚀性或含有结晶颗粒及粘度大、易凝固等介质液位,从而解决了导压管线易被腐蚀、被堵塞的问题。
1230、双法兰式液位计在使用过程中如果改变安装位置,则其输出也会随之发生变化。
1231、浮筒式液位计测量液位时,液位最高,扭力管所产生的扭角最大,液位最低,产生的扭角越小。
1232、浮筒式液位计测量液位时,若浮筒脱落,其输出应最小。
1233、用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是浮筒的长度。
1234、伺服液位计适用于测量粘稠度较高的介质。
1235、伺服液位计测量的是实高。
1236、伺服液位计一般采用标准法兰安装与罐顶,在实际应用中,不管是内浮顶罐、拱顶罐、球罐都应安装导向管。
1237、LTD之所以能够准确测量温度是因为其探头安装有一个温度传感器。
1238、LTD探头如若停止不动,依旧可以准确指示密度,但不可以准确指示温度。
1239、在上电时,如果探头已连接,电机将驱动传感探头按照预先设定的模式下降至液体表面或者罐底,如果探头没有连接,则电机不动作。
1240、检测比空气轻的可燃气体,探测器高出释放源所在高度1m~2m,且与释放源的水平距离适当减小至5m以内。