LNG操作工中级(青岛2022版)
1381、因仪表风主要作为气动阀的气源,无低温状态,因此仪表风管网投用时主要检查管网末端有无杂质,无杂质后正常投用。
1382、因工艺管线介质多为低温可燃介质,因此氮气系统投用前各氮气接口均应吹扫合格,露点、氧含量合格,且无杂质。
1383、氮气管网投用时连续吹扫合格后应对管网末端低点导淋等进行复测,确保氮气管网置换合格。
1384、气密测试前,相邻系统排放阀应打开,试验过程中应特别注意防止高压管道系统的气体窜入低压管道系统引起超压。
1385、经气压实验合格,试验后未经拆卸的管道也需做气密性测试。
1386、气密测试应重点检测检测阀门填料函、法兰或螺纹连接,放空阀、排凝阀等。
1387、管道系统干燥置换时由于需要大量氮气,因此应选择所需置换管道系统中管径最大的一条作为干燥置换氮气接入口。
1388、管道氮气置换过程中氮气流速高时氮气来不及饱和就通过放空口排出管道,因此氮气流速越低越好。
1389、管道干燥置换过程如发现某一管段保压后露点上升较大,可能管段内存在明水,可通过对该管段连续爆破吹扫、抽真空、采用热氮气吹扫等方法干燥。
1390、投料试车前流程检查重点检查阀门阀位是否正确,盲板、盲法兰是否按方案拆除或安装,压力表等仪表是否投用等。
1391、投料试车前,工艺放空阀组切断阀应关闭、放空阀打开,压力表投用。
1392、流程检查时气动阀门应检查现场阀位与DCS是否一致,气源阀门是否打开,气源压力是否正常,阀门有无仪表强制信号等。
1393、先导式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架。
1394、先导式安全阀在安装前应专门测试,不需要检查其密封性。
1395、当系统压力降低到一定值时,导阀阀芯在弹簧的作用下向下回座,导阀密封面开启。
1398、当LNG储罐出现负压时,真空安全阀开启引空气进入补压。
1399、工艺阀组OB-02主要用于管道超压泄放使用。
1400、工艺阀组OB-02和OB-03均可向管道注入氮气。