加载中...
LNG操作工中级(青岛2022版)
1861、电解槽在运行中会对阳极网冲刷,会产生晃动,如果隔离钉缺少会造成阴阳极板接触,在运行中会产生火花,会有短路或氢爆炸的危险。
1862、电解槽在积盐较多,海水有杂质情况下,阴阳极板会导通,如果出现打火花现象,必须马上停运该列电解槽。
1863、过滤器堵塞可能造成电解槽槽前压力高停车。
1864、雨淋阀是水喷雾灭火系统的报警控制阀,一般有角式雨淋阀和直通式雨淋阀。
1865、雨淋阀组调试时,自动和手动方式启动雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后20s内启动。
1866、发生火灾时,雨淋系统中雨淋阀由火灾报警控制器发出信号开启。
1867、喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。
1869、喷淋系统包括水喷雾灭火系统、湿式喷水灭火系统、水喷淋灭火系统、水幕封堵系统。
1870、若真空度意外丧失,槽车内压力急剧上升,应尽快小心地将槽车内的LNG排出或卸到其他完好的槽车内。若槽车内压力不超0.5MPa,LNG可继续存留在真空丧失的槽车内。
1871、液化天然气槽车进行超压排放时,对于刚停下的运行槽车,排放会是液体,这属于正常现象。
1872、槽车超压时,应及时打开超压排放阀将槽车内超压气体尽快泄放,直到安全阀正常回座。在向空气排放LNG气体时,应在事先确定附近确实无明火、易燃物以及无行人通过,并在离车附近进行警戒。
1873、在LNG 充装装的期间,要随时注意槽车罐内的压力和液位,并与中控始终保持联系。
1874、LNG槽罐车充装完毕必须复核充装重量,如有超装必须妥善处理。
1875、控制系统上的装车预设量计算错误不会导致液化天然气槽车超装,但会导致充装量不足。
1876、如无法立即处理泄漏之处,则马上组织足够的人力、物力设置安全警戒线,在保证其不足以造成危险的条件下,让其泄漏挥发。
1877、槽车发生槽罐泄漏情况,应使用消防水带连接消防栓,将水枪对准泄漏点进行喷射,防止槽罐爆炸。
1878、槽车泄漏后,应立即设法堵塞泄漏之处,防止液化天然气大量的流散。情况允许的话,可有计划地将罐车驶离站区至空旷地带进行处理。
1880、P&ID的设计过程是从无到有、从不完善到完善的过程。P&ID的设计可以与工艺流程的确定同步进行,边确定工艺流程边进行设计。