加油技师(题库)

1801、国家监督抽查的产品,地方不得另行重复抽查;上级监督抽查的产品,下级不得另行重复抽查。
1802、未设置液位仪地址则通讯状态为未连接液位仪。
1803、加油站输油管道的设计压力不应小于 0.6MPa。
1804、敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,所穿过不同区域之间墙或楼板处孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
1805、对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于 1 区、2 区附近的配电间和控制室的室内地面,应高出室外地面。
1806、大型高压配电设备要安装设备护栏,张贴警告信号,加锁,有可靠的绝缘外包,使正常情况下的带电部分与人体不会产生偶然接触;小型配电盘应做成箱柜式,不应采用敞开式。要设专人管理,日常要加锁。
1807、防作弊功能启用后,加油机更换计控主板,编码器允许最多加三次油。
1808、加油机调试过程中,遇到故障需排除时,必须切断电源,防爆接线盒必须按规定安装完毕封盖后才能接通电源,严禁开盖试机。
1809、加油机的技术改造应符合相应的技术要求,如流量、电压、精度等。
1810、油气回收加油枪在日常使用时应观察油枪是否漏油,如回收罩、回气孔处是否有漏油、滴油现象,避免油、气路串通引起计量失准引起数量纠纷。
1811、潜油泵加油机的安装必须配备安全阀,安全阀与输油管道的连接采用不锈钢波纹管,安全阀应安装于固定水泥基础的角钢上,并与上下管连接,安全阀与角钢连接应牢固。
1812、加油机电气控制系统中,计量税控主板是系统的核心,显示板、键盘板和加油机启闭开关是主要的人机界面。
1813、每台加油机必须安装有单独的过载保护断路器(自动空气开关)。
1814、加油站配电线路自动空气开关的选型,应根据用电负荷电源大小来选用与之匹配的型号开关,主要参数指标有:耐压等级、额定电流。
1815、为保证加油机的防爆安全,应控制燃油蒸汽的排放,一处是油气分离器的排放口,应向机体外排除;二处是加油时油枪注油口应尽量伸入客户油箱。
1816、经常检查输油胶管中用来释放静电的导线连接情况可保证加油加防爆安全,其方法是从视油器处将油枪和胶管拆下,拿到安全处用欧姆表测量油枪和另一头金属部分是否导电。
1817、为满足加油机的整体防爆性能,加油机的供电电源应配置过载及短路保护装置。
1818、加油机与地罐、管道、阀门等构成了一个完整的供油系统,维修人员的工作对象不仅限于加油机,还包括整个供油系统。因此,维修人员需具备一般的机械、液压及电气维修常识。
1819、齿轮组合泵排气孔冒油,经检查发现回油腔内浮漂腐蚀穿孔,应对浮漂进行更换,对回油阀进行清理。
1820、焊缝不直接参与堵漏,而只起着固定压盖和密封件作用的一种方法,称为间焊法。间焊法适用于压力较大、泄漏面广,腐蚀性强、壁薄刚性小等部位的堵漏。
下一部分