电工技师

781、检查变压器的三相连接组别和单相变压器的极性,必须与设计要求铭牌上的标记和外壳上单符号相符。
782、无间隙过电压保护器不允许做工频放电电压试验。
783、阀式避雷器的工频放电电压值应取第一次测量的放电电压值。
784、变压器直流电阻可以带电进行测量。
785、高压直流发生器采用高频率开关脉冲宽度调制,可选用较大数值的电感、电容进行滤波,有利于自动调节回路的品质以及输出波形的改善。
786、变压器三角形连接绕组其中一相断线,测出的三个线端的电阻都比设计值大得多,断线相线端电阻为正常时的3倍。
787、应用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法称为电桥法。
788、测量泄漏电流试验时的加压部位与测量绝缘电阻相同。
789、测量用和保护用电路互感器的工作范围和性能差别很小,可以共用。
790、Dyn11组接线方式的变压器,其中小写字母表示一次侧(或原边)绕组的接线方式。
791、变压器高低压间的相位差,通常用时钟法来确定。
792、夹层绝缘的电容电流随时间变化非常明显,所以在实际测试工作中利用这以特性判 断绝缘。
793、试验时,按试验所需的电源容量选择变压器容量,一般可超载运行。
794、测试过程中,当发现直流电阻数据异常,必须及时查找原因,排除故障,否则将影响变压器的安全运行。
795、氧化锌避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入和操作过电压对电气设备的损坏,并限制由线路传来的雷电过电压和操作引起的内部过电压。
796、测量用电流互感器的准确限值是由一次电流为稳态对称电流时的复合误差或励磁特性拐点来确定的。
797、氧化锌避雷器当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
798、TPX级是不限制剩磁大小的互感器,铁芯有气隙,误差限值较小。
799、电流互感器暂态特性的核查方法有交流法。
800、当把电介质放在电场中,电介质就要极化。
下一部分