仪表维修工高级(新编2008)

541、压降比S是调节阀气开时阀压降与系统中管边内压力之比。
542、调节阀特性选择时,如果调节对象的放大系数为常数,则应选放大系数为常数的直线特性阀。
543、调节阀安装手轮机构后可以在调节阀安装时不安装副线手阀。
544、调节阀流量系数与阀芯和阀座结构、阀前后压差、流体性质等因素有关,它表示阀的流通能力,是调节阀的一个重要技术参数,也是调节阀口径计算的主要依据。
545、高温、高压的调节阀体应选1Cr18Ni9Ti材质。
546、调节阀口径计算时,根据所选的流通能力计算出计算流量和计算压差。
547、调节阀流量特性的选择实际上是直线特性和等百分比特性的选择。
548、流量系数是一个常量,在调节阀计算时保持不变。
549、腐蚀性严重的流体调节阀阀芯材质应选择1Cr18Ni9Ti。
550、当调节阀的工作流量特性接近理想特性时,S值为0.5。
551、阀门定位器的工作特性是由反馈杆的位置决定的。
552、调节阀公称通径的选择是由最大CV值、最小CV值、额定CV值、可调范围以及调节阀有足够的调节余量等几个因素决定的。
553、压缩机防喘振的手段是提高出口端压力。
554、随动防喘振调节器的调节规律一般选比例积分调节规律,但要正确解决积分饱和现象。
555、离心式或轴流式压缩机发生喘振时,压缩机工作性能发生变化,但对压缩机不产生影响。
556、喘振是离心式、轴流式压缩机的固有特性,每台离心式或轴流式压缩机都有它一定的喘振区域。
557、压缩机防喘振阀只能在压缩机发生喘振后打开或动作。
558、电液执行机构的特点是输出力大、控制精度高等,适用于安装在高温、大口径管道上控制精度要求高的大型蝶阀或滑阀等调节机构上。
559、电液执行机构的电子控制单元是将远程控制信号放大输出去电液伺服阀。
560、未装阀门定位器的调节阀,膜头上没必要安装小型压力表。