加载中...
项目技术协议
42、CATL-SJ3-L1项目,整机使用打胶螺丝,配电板可用普通螺丝
43、CATL-SJ3-L1项目,压缩气管使用黑色
44、CATL-SJ3-L1项目,压缩气管使用白色
45、CATL-SJ3-L1项目,机台内号码管与贴纸方向:首字母全都不朝向元器件或端子排
46、CATL-SJ3-L1项目,所有项目线槽内多余的线对折时需按20倍线径保证折弯弧度
47、CATL-SJ3-L1项目,电气紧固点画线:统一使用红色(螺丝均有防松)
48、CATL-SJ3-L1项目,散热风扇不需要接地
49、CATL-SJ3-L1项目,散热风扇飘带不需要安装
50、CATL-SJ3-L1项目,散热风扇过滤棉出货时不用安装
51、CATL-SJ3-L1项目,主站使用M4*22圆柱头耐落螺丝不用加平垫
52、CATL-SJ3-L1项目,子站全部使用M4*14圆柱头耐落螺丝加平垫
53、CATL-SJ3-L1项目,驱动器贴纸注意在粘贴可揭盖的驱动器时不要遮挡LED显示区域
54、CATL-SJ3-L1项目,所有部装上带D268/D267的出拖链后接到D268的线缆需预留20~30cm的余量
55、CATL-SJ3-L1项目,带防雨罩风扇可以不使用M4*45圆柱头内六角螺丝
56、CATL-SJ3-L1项目,为库存消耗处理,若有使用到16*0.3的线仓库发料可能为16*0.15的,这时候两根线不用并压做,电源也避免压降。
57、CATL-SJ3-L1项目,弹片端子使用瑞联品牌
58、CATL-SJ3-L1项目,配电板编号粘贴使用黄色贴纸
59、CATL-SJ3-L1项目,交互线优先走外罩后方的主线槽,避免配电板前方线槽容量不满足
60、CATL-SJ3-L1项目,交互线不用优先走外罩后方的主线槽,也能避免配电板前方线槽容量不满足