621、一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,(继电保护及自动装置)应齐全且功能完好、整定值正确。
622、工作票的工作任务栏内应填写(工作地点)、(设备双重名称)、(工作内容)。
623、倒闸操作一定要严格做到“五防”,即防止带负荷拉合刀闸,防止带接地线合闸、防止带电挂接地线、防止误拉合开关、防止(误入带电间隔)。
624、运维人员在进行倒闸操作前应充分了解(电网运行方式),了解操作对(潮流变化)、(继电保护)、(安全自动装置)、通信及调度自动化的影响。
625、检修工作结束时,调度员应查明所有(工作人员)(含用户工作人员)确已全部撤离现场,工作地区所有(安全措施)确已拆除,方可下令对线路进行送电。
626、抢救触电者首先应使其迅速脱离电源,然后(立即就地)抢救。
627、在架空线路附近进行起重作业时,在重型机械或起重物与线路之间的最小距离,35KV 级以上线路应大于(4)米。
628、接地线应采用多股软铜线,其截面积应符合短路电流的要求,但不得小于(25)平方毫米。
629、继电保护装置、自动装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察等二次设备所组成的电路称(二次回路)。
630、验电完毕后,应立即进行接地操作。验电后因故中断未及时进行接地,若需继续操作必须(重新验电)。
632、继电保护装置必须满足(选择性)、(快速性)、(灵敏性)和(可靠性)四个基本要求。
633、定时限过流保护的动作值是按躲过线路(最大负荷)电流整定的。
634、普通重合闸的复归取决于重合闸中(电容充电)的时间。
635、过流保护加装(复合电压)闭锁可以提高保护的灵敏度。
636、当系统发生两相短路时,短路电流中除含有正序分量外,还含有(负序)分量。
637、故障录波器一般用于(大电流接地)系统中,它记录三相电压、电流及零序电压,零序电流。
638、在正常运行当中,隔离开关发热的主要原因有(导电杆的拧紧部分松动)和(刀口合的不严)。
639、氧化锌避雷器的主要特点是:(无火花间隙)(残压底)(通流容量大)。
640、将两个变比相同、容量相同的电流互感器的二次绕组串联后,其变比(不变),其容量(增大一倍)。