2024版作业许可培训测试试卷

21、受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在允许进入受限空间之前,应确定偏差的原因,氧气体积分数含量为(19.5)%~(21)%,在富氧环境下氧气体积分数含量不应大于(23.5)%。
    22、进入受限空间作业照明应使用安全电压不大于(36)V的安全行灯。金属设备内和特别潮湿作业场所作业,其安全行灯电压应为(12)V且绝缘良好。
      23、临时架空线最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于(2.5)m,穿越机动车道不低于(5)m;临时用电线路不应从管道上方架设。
        24、当临时用电设备在(5)台及以上或设备总容量在(50)kW及以上的,应编制专项临时用电方案。
          25、临时用电作业的安全交底人应由“(作业)人”来担任,接受交底人是指“用电单位(负责)人”和“(用电)人”。
            26、在管道线路上沿管道走向(200)m范围内进行多点动土作业的可开具一张动土安全作业票。当动土挖掘深度超过(3)m时应编制专项作业方案。
              27、机械开挖时,应避开构筑物、管线、管道附属设施,在距管道边(1)m范围内应采用人工开挖;在距直埋管线(2)m范围内宜采用人工开挖,避免对管线或电缆造成影响。
                28、沟内作业必须佩戴安全帽等劳动保护用品,两人以上同时挖土时应相距在(2.5)m以上,防止工具伤人。动土作业是指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在(0.5)m以上;挖土、坑探深度不足(0.5)米,但经评估可能对地下隐蔽设施设备产生影响的作业;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。
                  29、《非防爆工器具(电子产品)使用许可证》有效期一般为 (8)小时,最长不超过(72)小时。
                    30、作业角色有作业许可(申请)人、作业(批准)人、作业(监护)人、作业(监督)人、作业单位(负责)人、(作业)人员、(值班)人员。