LNG操作工高级(青岛2022版)

1021、工艺联锁保护系统是指生产装置中实现设备(尤其是机组)正常启停、安全运转的联锁保护系统。
1022、气化器出口设置温度低低联锁可防止LNG气化不充分造成气化器出口管线因低温造成破坏。
1023、在投入联锁保护前,必须经两人及以上仪表作业人员核实确认,有保持记忆功能的回路必须进行复位,在经技术人员确认后,在有监护人的情况下,由工艺人员将该回路联锁保护投用。
1024、设备大检修时可不进行仪表联锁测试。
1025、报警和联锁应100%投用,对未能投用的要组织有关人员分析原因,落实整改措施,并限期整改。
1026、经过系统培训后,仪表人员可独自进行工艺联锁解除作业。
1027、在开、停工时需要临时解除的联锁,不属于联锁变更管理范围,但应严格按工艺操作规程执行。
1028、仪表联锁回路统计方法为1个工艺条件统计为1个联锁回路。
1029、在工艺、设备联锁测试前,需对仪表信号进行单回路校验,系统校验点分别为0%、100%。
1030、备用臂作为气相返回臂使用时,船方气相管线应与备用臂对齐。
1031、卸料过程中如气相返回臂故障无法使用,而气相返回臂备用臂未使用时,可将备用直接连至船方气相管线法兰,无需预冷即可投用。
1032、气相返回臂备用臂作为气相臂使用时应检查确认放空阀、排凝阀及卸料线切断阀保持关闭状态。
1033、储罐预冷过程中只需罐底各测温点平均温降速度小于5℃/h即可,不用关注各测温点温度差。
1034、储罐预冷时喷淋线压力的大小不影响预冷效果。
1035、储罐通过罐顶喷淋系统喷淋LNG预冷,喷淋管线压力过低影响喷淋的范围,造成储罐温降不均匀。
1036、内罐底温度降至-150℃以下且温度稳定后即可打开下进液阀进料填充。
1037、储罐填充阶段主要通过上进液管线。
1038、储罐填充阶段需重点关注罐底及环形空间温度、储罐液位等参数。
1039、卸料总管液氮预冷时可通过在低温氮气中混入液氮控制管道顶底温度差。
1040、卸料总管预冷时控制管道顶、底温度差不超过60℃。
下一部分