LNG操作工高级(青岛2022版)

1061、净化压缩空气储罐出口压力控制阀处于自动状态,因此仪表风管网压力降低时内操不必操作打开该阀门。
1062、仪表风管网压力降低,净化压缩空气储罐内仪表风开始使用时,需让外操去码头将仪表风管网和氮气管网之间的临时管连接。
1063、同一系列的螺杆式空气压缩机目标压力和自动停机压力均相同。
1064、一旦系统压力升高到自动停机压力并且空压机以最低速度运行时,空压机将无负载运行。
1065、螺杆式空气压缩机的冷凝水排放时间及排放间隔设定值一般为10s、600s。
1066、制氯系统启动后,当次氯酸钠储罐的液位达到一定液位时,连续加药泵自动启动开始连续加药,浓度为3ppm。
1067、电解制氯药液流进次氯酸钠储罐的流量小于连续加药的流量,次氯酸钠储罐的液位将一直升高。
1068、当次氯酸钠储罐的液位达到高液位或冲击加药计时器时间到(一般为6h)时,冲击加药泵启动,开始冲击加药(一般为30min),加药浓度为3ppm。
1069、海水中的余氯浓度降低不满足工艺要求时,可通过降低电解电流来解决。
1070、电解槽结垢严重时,无论怎么调节电流,余氯的含量基本不变。
1071、运行的海水泵台数增加,海水余氯浓度降低。
1072、制氯装置运行参数包括对电解电流、电解槽内海水流量、电解槽海水入口压力、电解槽出口药液温度、次氯酸钠储罐液位及限制污水排放控制。
1073、为确保电解槽槽体材料不因电解液温升过高而导致损坏,须对电解槽出口溶液温度进行控制。当药液温度达到高报值时,电解槽停止供电。
1074、次氯酸钠储罐内液位设置高报值和低报值。当液位达到高报值时,系统停机。当液位到达低报值时,停止加药泵工作。
1075、当PSA出口氮气缓冲罐压力高于设定值,PSA系统即自动停止运行;待压力低于设定值后,PSA系统即自动恢复运行。
1076、液氮出口压力控制阀设定为自动后无需关注,自动调节即可。
1077、正常情况下接收站内消耗的氮气由PSA提供,氮气用量增加氮气管网压力下降时液氮罐出口压力控制阀打开经气化器后进入氮气管网。
1078、PSA过滤器排污阀打不开时应检查排污阀及其管线有无堵塞。
1079、PSA装置中进水时应更换活性炭或过滤器滤芯,检查自动排水装置是否正常。
1080、PSA入口压力过低时检查入口阀门是否全开、过滤器是否堵塞及排水阀是否故障。
下一部分