加载中...
仪表维修工初级(2008)
1301、在同一T层内用支架安装压力变送器时,要求墙上支架安装的变送器略高于地上支架安装的变送器。
1302、在已浇注的混凝土地坪上用支架安装压力变送器时,要用膨胀螺栓固定铁柜,然后焊上一根高度为1.5m的G2管即可。
1303、转子流量计必须垂直地安装在管道上,介质的流向可以由上向下。
1304、为避免管道振动和最大限度减小流量计的轴向负载,流量计应有牢固的支架支撑。
1305、转子流量计是一种非标准流量计,每一台转子流量计有固定的特性,传动部分不能随便互换。
1307、气源支管之间的连接不管是否变径,都应采用法兰连接。
1308、每一条气源支管的最低点或最高点都要安装排污阀。
1310、用弯管器弯制高压用导压管时,煨弯要缓慢多次弯成。
1311、用弯管器弯制导压管时,一般不采用冷弯而要用热弯。
1312、用节流装置测流量时,节流装置应安装在调节阀后面。
1313、在水平管道上安装节流装置测蒸汽时,取压口方位应在管道的上半部,与工艺管道水平中心线的垂线成0°~45°夹角的范围内。
1315、角接取压和法兰取压只是取压方式的不同,但标准孔板的本体结构是一样的。
1316、角接取压方式的标准孔板和法兰取压方式的标准孔板相比,其结构是不同的。
1317、管接取压法是指上、下游取压孔中心至孔板前后端面的间距均为25.4±0.8mm。
1318、机械制图中,尺寸线必须与所标注的线段平行,终端应到尺寸界线。
1319、一张图样采用的比例为2.5:1,该图采用的是缩小比例。
1320、国家标准规定金属材料的剖面符号用与水平方向成60°的细实线画出。