加载中...
输气工技师
601、超声波流量计的理论声速计算存在问题会造成声速核查结果超标,此种情况主要检查输入的压力、温度及组分参数是否正常。
602、拆卸高级孔板阀前必须按清洗检查节流装置步骤取出孔板及部件,打开放空阀再次确认压力回零。
603、热电阻温度计的插入深度不会影响其测量精度。
604、当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加的原因是传感器装的过于靠近控制阀下游,当部分关闭阀门时流量计测量的实际是控制阀门缩径流速提高的流速,因口径缩小而流速增加。
605、孔板流量计因对天然气气流节流,气流流速发生改变,会使节流处污物聚集,造成孔板流量计的堵塞。
606、与流量计算机配套的静压变送器如果其内部发生短路现象会使流量大幅下降并超低限。
607、计量系统计算机温度显示为5℃而同期正常温度为23℃左右,可能是铂热电阻进水后造成短路现象。
608、造成孔板流量计堵塞的主要因素是水合物的形成。
610、进行超声波流量计声速核查时应先将笔记本电脑与超声流量计用网线连接,并更改笔记本电脑的IP,使之与流量计IP在同一网段之中,并建立通信连接。
611、对高级孔板阀进行拆卸维护保养过程中,应对拆卸下的各部件进行清洗检查、维护保养并对金属部件涂抹适量润滑脂,清除老化密封脂及阀腔内异物。
612、压力变送器故障判定分析方法包括调查法、直观法、检测法。
613、超声波流量计本身存在问题会导致声速核查结果超标,需要检查探头是否有污物,必要时更换。
614、热电阻的安装位置,即测温点的选择是最重要的。测温点的位置对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。
615、打开高级孔板阀滑阀后若不能将导板提升到上阀腔,处理方法是检查平衡阀是否全开、摇动上下阀腔提升轴调整导板齿槽与提升轴的配合。
616、超声波流量计出现剖面系数值超标故障,其原因可能为探头脏污,其处理方法是清洗检查探头。
617、当仪表或计算机上显示的温度值出现异常,首先应该检查补偿电阻是否损坏。
618、安装图图例识别时应注意设备位置方向,设备的不同安装位置其图例表示不相同。
619、识读输气站工艺安装图时,应先总后分,从大到小,由粗到细,即先看总平面图,而后看分平面图、纵断面图和详细安装图,并且各图之间要互相参照结合起来看。
620、安装图读图的一般原则是:从平面图入手,结合立(剖)面图、轴测图对照识读。