1041、民用建筑内客房设置专用火灾应急广播扬声器时,其功率不宜小于0.5W。
1042、民用建筑内火灾应急广播扬声器数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。
1043、火灾应急广播与公共广播合用时,床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。
1044、火灾应急广播与公共广播合用时,应设置火灾应急广播备用扩音机。
1045、应设而未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统的场所,宜设置火灾警报装置。
1046、火灾自动报警系统的警报装置宜采用手动或自动控制方式。
1047、火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。
1048、火灾自动报警系统的消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线不应与电气保护接地干线相连接。
1049、当可火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。
1050、对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感温探测器。
1051、对不同高度的房间点型火灾探测器的选择,火焰探测器均适合。
1052、对不同高度的房间点型火灾探测器的选择,感烟探测器均适合。
1053、探测器的镜头易被污染的场所,宜选择火焰探测器。
1054、探测器易受阳光直接照射的场所,宜选择火焰探测器。
1055、各种皮带输送装置处宜选择空气管式线型差温探测器。
1056、有特殊要求的场所,宜选择红外光束感烟探测器。
1057、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。
1058、手动火灾报警按钮不应设置在公共活动场所的出入口处。
1059、红外光束感烟探测器的光束轴线距顶棚的垂直距离宜为1.3~2.0m。
1060、设置在房间顶棚下方的空气管式线型差温探测器,距顶棚的距离宜为1.0m。