加载中...
消防检查员高级
1082、只要有一块玻璃碎片贴地一面烟熏,就说明它是起火后被打碎的。
1083、一般情况下,混凝土呈浅色的部位是受火灾温度低,烧得轻的部位。
1084、经火灾作用后,水泥中氢氧化钙分解,挥发出水蒸气,留下产物氧化钙,氧化钙在无水的情况下显碱性。
1085、电气线路发生短路,导线被熔断后,两段导线的端头一定会形成熔珠。
1086、电气线路发生短路,产生喷溅熔珠,喷溅的铝熔珠比喷溅的铜熔珠有更大的火灾危险性。
1087、长时间短路将使铜导线全线过热,趋向熔化,呈现间断结疤,疤与疤之间由细变粗,导线大部分成暗黄色。
1088、电磁线过负荷最明显的痕迹和持征是绝缘漆烧焦变黑,颜色由焦黄到深黑。
1089、《城镇燃气设计规范》——液化石油气一章不适用于天然气气体处理装置的液化石油加工。
1090、《城镇燃气设计规范》——液化石油气一章适用于液化石油气全冷冻式储存。
1091、液化石油气供应基地的全压力贮罐与居民区之间的防火间距的规定中,居民区系指2000人或500户以上居民区。
1092、液化石油气供应基地的地下式贮罐单罐容积最大应为100m3。
1093、液化石油气供应基地的单罐容积为5500m3的全冷冻式贮罐与基地外铁路(国家线)的防火间距不应小于80m。
1094、液化石油气供应基地的单罐容积为5500m3的全冷冻式贮罐与Ⅰ级通讯线路(中心线)的防火间距不应小于40m。
1095、液化石油气供应基地的总容积为1000m3的全压力式贮罐的单罐容积不应大于200m3。
1096、液化石油气供应基地的总容积为5000m3的全压力式贮罐的单罐容积不应小于1000m3。
1097、当液化石油气贮罐总容积超过1000m3时,生产区应设置3个对外出入口,其间距不应大于30m。
1098、液化石油气供应基地的生产区和辅助区的出入口宽度不应小于3m。
1099、液化石油气供应基地的瓶库与灌瓶间之间的距离不限。
1100、液化石油气供应基地的灌瓶间与站内主要道路(路肩)的防火间距不应小于5m。