二季度技术考试

21、“三高”井、含硫井等高风险井,禁止使用剪切全封一体化闸板。
22、闸板防喷器闸板防喷器、内防喷装置、井口装置和采油树试压到额定工作压力,环形防喷器封油管(钻杆)试压到额定工作压力的70%,稳压时间不少于 15min,压降不超过 0.7MPa。
23、防喷器除进行日常维修保养外,应进行定期检验。检验分 3 月期、1 年期和 3 年期,检验方式应执行 SY/T6160《防喷器的检验、修理和再制造》。
24、节流、压井管汇试压:节流阀前各阀应与闸板防喷器一致,节流阀后各阀可比闸板防喷器低 1 个压力等级,并从外向内逐个试压。稳压时间不少于 15min,允许压降不超过 0.7MPa。
25、防喷器地面控制装置使用3个月后,应送有资质的检维修机构进行检测试压。
26、压裂井口每使用 1 井次,必须由具有资质的井控车间进行维护、检测;满 10 井次必须由具有资质的井控检测部门进行全面检测,检测部门出具合格证后方可继续使用。
27、试油(气)、井下作业,尤其是射孔、冲砂和钻塞期间,应安排专人负责观察井口及放喷管线出口,发现异常情况应按程序处置并及时报告。
28、Ⅲ级井控事故:发生溢流,72h 内仍未建立井筒压力平衡,且短时间难以处理。
29、发生井控事故或 H2S 泄漏事故,现场施工队伍(事故单位)应立即上报并迅速启动本单位预案,同时应在 1h 内逐级上报生产运行管理部值班室和油田本部井控领导小组办公室。
30、井下作业施工应根据工程设计和施工设计,结合具体施工项目,配齐完好的井控装置;当井筒内存在多种规格管柱组合时,如果防喷器应能满足不同外径管柱的井控需要,就不需要备好防喷短接。
31、井控装置、变径法兰和高压防喷管的压力等级应大于生产时预计的最高关井井口压力。当井下地层压力高于现有最高额定工作压力级别的井控装置时,井控装置可按最大关井井口压力选用。
32、防喷管(井口与闸门之间管线)远控阀门、压力表装置距井口 3~5m,远控阀门压力等级不低于井口控制装置压力等级,平时处于完全开启状态。压力表应防震。
33、放喷管线应是钢质管线,其通径不小于 62mm。放喷管线出口应考虑当地季节风的风向、居民区、道路、油罐区、电力线等情况。
34、当井内有管柱时,不允许关闭全封闸板防喷器。若需关闭半封闸板防喷器,应先上提管柱 5~10m。严禁不提管柱情况下强关防喷器。
35、电缆输送射孔作业应安排在白天进行,连续施工至夜晚时,应继续实施直至射孔完成。夜间照明条件应满足射孔施工需要。