线务员技师

541、光纤连接损耗是光纤或光纤插座的一个重要指标,建筑群光缆系统光纤连接损耗预计为13.5 dB。
542、吊线夹板距电杆顶的距离在一般情况下不应小于600 mm,在特殊情况下不应小于250 mm。
543、光纤的传输特性和光学特性具体涉及到的使用特性有衰减、色散、截止波长、横场直径、基带响应、数值孔径、有效面积、光学连续性和微弯敏感性等。
544、楼宇分散布线系统正逐渐成为一种国际潮流,越来越多的厂家和标准化组织已意识到这种布线系统的重要性和必要性。
545、安装模块式接线排时,要将底座置于固定座内,斜角的位置在右上方,底座两端将接续器头上弹片卡紧。
546、通信管道工程可分段进行竣工验收,可以以不小于100 m的整段管道为验收单元。
547、电缆气压监控系统主要由系统控制及通信模块和可选址测量模块2部分组成。
548、使用ST311宽带测试仪进行绝缘测试时,将产生500 V左右的危险电压,切勿用手触碰测试鱼夹。
549、进行中继线割接时,可以将a,b线交叉接续。
550、电缆气压监控系统允许线路最大线间电容为3 μF。
551、光缆成端施工时,光纤、铜线应在醒目部位标明方向和序号。
552、建筑物干线子系统由设备间的建筑物配线设备和跳线以及设备间至各楼层交接间的干线线缆组成。
553、每条电缆吊线一般只挂1条电缆,在特殊情况下可挂设2条,但必须挂在同一电缆挂钩中。
554、在综合布线系统的垂直子系统中,单模光缆的最大衰减限值为2.2 dB。
555、综合布线用的电缆、光缆及布线用连接硬件应符合各自的产品标准,还应使构成的通道符合设计指标。
556、在管道试通总数的6%~10%的孔段,不能通过标准拉棒,但能通过比标准拉棒直径小1 mm的拉棒,这样的管道应定为合格。
557、色散是光纤中的光功率减少量的一种度量。它取决于光纤的工作波长和长度,并受测量条件的影响。
558、ST311宽带测试仪E网通测试功能可以扫描与本测试仪处于同一网段内的所有计算机,并且显示出在线计算机的IP地址、计算机名和工作组名称。
559、采用脉冲反射测试法测试时,障碍距离越远,波形畸变越严重,反射脉冲波形越圆滑,起始点标定越困难。
560、成端电缆的对数应尽量与总配线架竖列容量相同。
下一部分